• 室内燃气管采用无缝钢管焊接套哪项定额合适?

    室内燃气管采用无缝钢管焊接套哪项定额合适?而且涉及的气压试验空气吹扫及探伤。第八册燃气部分室内没有焊接的,可不可以套给排水定额或是第六册工业管道定额?

    问题补充:设计要求的弯头、三通等均是成品。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按第六章工艺管道套用较合适

    2014-06-30 21:59:36 

  •    第八册燃气部分室内没有焊接的,套第六册工业管道定额中管道安装、气压试验、空气吹扫、探伤、管件连接等子目。

    2014-06-30 23:50:30 

  • 河北定额还是套室外管道安装--钢管(焊接)定额子目比较合适,工作内容都一样,只要把钢管主材换成无缝钢管就行了,已包含气压试验。

    2014-07-01 09:16:53 

  • 室内燃气管采用无缝钢管焊接套室外钢管(焊接)定额合适。另套气压试验空气吹扫及探伤定额。不可以套给排水定额或是第六册工业管道定额。

    2014-07-01 09:23:31 

  • 给排水定额

    我们地区有专门的补充子目,建议楼主查阅一下当地的补充子目。

     

    2014-07-01 10:14:41 

  • 套无缝钢管焊接安装定额

    2022-01-11 11:41:03 