wa****@163.com 2014-07-01 09:44:53 | 山东省 计价软件GBQ4.0 | 956查看 3回答
山东剪力墙套项
山东消耗量定额中,4-2-30现浇砼砼墙与4-2-35现浇砼轻型框剪墙 有什么区别?对于轻型框剪结构高层住宅中的核心筒剪力墙是不是应该套轻型框剪墙?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、砼墙的高度均为自带性基础或满堂基础上表面算至顶板(外墙)或板底面(内墙),套4-2-30现浇砼砼墙。
2、轻型框剪墙定额子目4-2-35是指板现浇框剪墙的柱、梁、墙的厚度相同(柱、梁以暗配钢筋形式出现),柱、梁和墙之间没有明显的分界线。
2014-07-01 16:05:37
-
对于轻型框剪结构高层住宅中的核心筒剪力墙是不是应该套轻型框剪墙?
建议 参套最近似定额子目 酌情换算、调价完成。
另外 现浇砼砼墙与现浇砼轻型框剪墙的区别就在于结构及主要材料砼不同。
2014-07-01 09:47:16
-
山东消耗量定额中,4-2-30现浇砼砼墙与4-2-35现浇砼轻型框剪墙 有什么区别?对于轻型框剪结构高层住宅中的核心筒剪力墙是不是应该套轻型框剪墙?
——:4-2-30是属于混凝土墙体
4-2-35是轻型框剪墙
如果是轻型框剪墙,那么墙体就应该选择4-2-35的
短肢剪力墙结构的就是属于轻型框剪墙的
2014-07-01 09:48:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看