小涛 2014-07-01 19:47:22 | 广东省 安装算量GQI | 6770查看 3回答
如何计算喷淋管道及喷头
新手学算量,有点不懂,象喷淋系统,喷头定义需要填写标高吗??还有管道需要定义标高吗?还有那个短立管需要新定义一个25管道吗???求各位大神帮忙,(最好可以拿一个工程截图看看),拜托拜托了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
回复:首先说明一下,千赢官网首页登录入口安装算量用来计算消防喷淋管道是最简单最方便的,识别效率比手算快10倍以上;其次,不管任何专业任何构件,识别的时候都要根据设计或工程实际定义标高,否则工程量就有偏差;
在这给你具体说一下喷淋的识别基本步骤:1、先识别喷头;2、按喷头个数自动识别管道。就这么简单,在操作中,对软件操作有任何不明白的地方可以参照下面的状态栏的提示执行即可。
2014-07-02 09:33:07
-
喷头定义需要填写标高那是肯定的,无有设置构件的标高,谁知道喷头悬在空间的哪个位置呢。还有管道需要定义标高同前。还有那个短立管,是水平主管与喷头的立向连接管,只经将有定了标高和水平管和喷头在平面上连接在一起就会自动生成,不需要新定义此段管道。
2014-07-02 07:30:52
-
把你邮箱给我 给你一个教程 我也是新学的 买的教程 学的还可以 如果满意求采纳
2014-07-02 10:14:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看