• 均压环的设置

    在设置均压环时,是不是必须设置在当层建筑物最外面的那一圈梁上,还是可以设置在建筑物中间的圈梁?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 设置均压环时,必须设置在当层建筑物外墙圈梁中心线的一周。

    2014-07-02 07:04:10 

  • 肯定是最外面的圈梁,因为还要与引下线连接,才能形成整体的防雷系统。

    2014-07-02 06:41:52 

  • 答:按设计图要求施工及预算。一般是四周地梁或图梁,伸缩缝处双梁走通。加一跨接环。

    2014-07-01 23:11:49 

  • 主要看屋面避雷引下线位置,   有的中间也要设置均压环钢筋连接的(一般建筑物长度大于30米的)。下图中间有两道。

    均压环

               

     

    2014-07-02 07:43:03 

  • 你好:

    梁上

    2014-07-02 08:40:29 

  • 在设置均压环时,是不是必须设置在当层建筑物最外面的那一圈梁上,还是可以设置在建筑物中间的圈梁?

    一般情况下应该敷设四周地梁或图梁上,伸缩缝处双梁走通。加上一跨增加到均压环上。

     

    2014-07-02 08:57:52 

  • 在设置均压环时,是不是必须设置在当层建筑物最外面的那一圈梁上,还是可以设置在建筑物中间的圈梁?

    答:建筑四周外墙的圈梁(2根钢筋),与柱内的引下线焊接(2根主筋)

    2014-07-02 13:29:23 

  • 均压环的设置请看 防雷规范和图纸设计说明。多少米一设置。这些都写的很明白的,具体情况规范讲的很明白。

    2014-07-02 14:05:20 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map