零 2014-07-02 10:31:24 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 4901查看 3回答
圈梁与过梁重合,该怎么画?钢筋与混凝土软件是否会自动扣减?
如下图,过梁顶与圈梁顶标高一样,我是先画了圈梁,再画过梁的,这样画是否正确?还是过梁处不应该画圈梁?钢筋与混凝土软件是否会自动扣减?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样的你看看结构图纸的总说明是怎么说的,一般这样的情况是把窗口上部的圈梁加高,也就是在此处圈梁下加钢筋,因为看你这个窗口上部基本上没多少就到圈梁了,一般圈梁就充当过梁了,你看看窗口的标高设置有没有问题。还有就是你说的混凝土扣减的问题,你具体看一下计算队则
2014-07-02 10:44:18
-
这种情况一般圈梁代替过梁了,不应该再有过梁的。
2014-07-02 10:45:50
-
通常情况下是取消该位置过梁,圈梁取代过梁
2014-07-02 10:56:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看