hanbing 2014-07-02 20:34:43 | 河北省 安装 | 1957查看 5回答
室内燃气管道焊接套定额
图纸设计室内燃气管道为无缝钢管,焊接,且弯头三通等均要求为成品管件,八册定额燃气部分没有合适定额,如何才合适呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸设计室内燃气管道为无缝钢管,焊接,且弯头三通等均要求为成品管件,八册定额燃气部分没有合适定额,建议套工业管道分册。
2014-07-02 20:43:09
-
图纸设计室内燃气管道为无缝钢管,焊接,且弯头三通等均要求为成品管件,仍然可以套第八册定额其它工程中的钢管安装定额。
2014-07-03 10:54:17
-
第八册定额没有的,可以套第六册工艺管道
2014-07-03 10:46:20
-
套工业管道里面的钢管焊接定额,,管件就套相应的管件定额。
2014-07-03 16:19:27
-
支持楼上解释
2014-07-03 16:30:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看