• 管线敷设问题

    请问配电箱2WYI至配电箱ATE-YJI的电缆如何敷设?

    敷设

    配电箱

    答疑解惑

    问题补充:图中配电箱1wy2标错了应该是2WY1,它是下进下出线。 现在有点疑惑蓝色线画的那是桥架还是电缆沟?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该是沿桥架敷设CT就是沿桥架敷设,没看到2wy1的配电箱啊,只看到1wy2的配电箱,是不是标注错了啊!还是在别处没看到,如果是那个1wy1的话就是沿桥架敷设

    2014-07-04 10:47:14 

  • 你好,看你平面图上ATE-YJ1为高压柜,2WY1为低压柜,应该还有变压器来改变电压的,ATE-YJ1到变压器,变压器到2WY1之间的电缆需要走相应的电缆桥架来连接的,电缆长度应为L=高压柜半周长+高压柜距离高压桥架高度+通过高压电缆桥架到变压器位置处图示电缆长度+高压电缆桥架到变压器高度+变压器到低压电缆桥架高度+变压器到低压柜处图示长度+低压柜到低压电缆桥架高度+低压柜半周长

    2014-07-04 10:59:38 

  • 配电间电缆,一般是在电缆沟支架上敷设