剪力墙底部加强筋
下图中的剪力墙加强筋间距应该是75还是150??为什么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-07-05 09:20:00
-
你好,剪力墙的 底部加强筋也是间距150,但是对于剪力墙下部全部钢筋来说是75.
2014-07-05 06:17:05
-
2014-07-06 10:35:36