小新 2014-07-05 08:44:50 | 山东省 其他专业 | 13499查看 1回答
剪力墙与框架梁交接部位的梁钢筋只需伸入墙中一个锚固长度,是在哪个图集上标注的
问题补充:剪力墙和框梁交界处,框梁锚固长度达到要求后,并不能伸到剪力墙边缘,所以不需要伸到墙端,应该是这么样的,是哪个图集中有明确的答复吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙与框架梁交接部位的梁钢筋只需伸入墙中一个锚固长度,是在哪个图集上标注的
问题补充:
剪力墙和框梁交界处,框梁锚固长度达到要求后,并不能伸到剪力墙边缘,所以不需要伸到墙端,应该是这么样的,是哪个图集中有明确的答复吗?
答:伸入墙或柱支座时,不是一个锚固长度,这一准标可能是旧的了。现执行11G101-1-3。应按下图设置了。还应查看设计图的要求,设计优先。
2014-07-05 09:48:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看