Ch****@163.com 2013-05-18 18:41:20 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1924查看 3回答
板底筋的锚固值怎么不是max(300/2,5*d),是35d
板底筋的锚固值怎么不是max(300/2,5*d),是35d?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以从属性中查看搭接的设置的图形,就可以知道锚固的大小的原因,或者自己手动选择锚固的方式
2013-05-19 10:11:35
-
你好!板底筋的锚固值是35d,只有一种可能,该板是转换层的板,因为只有转换层的板底筋是按la计算的。
2013-05-18 19:34:43
-
板底部钢筋锚固值是max(梁宽的1/2,5d),板顶部钢筋锚固值:直锚或(梁宽---保护层)+15d. 要区分板上下钢筋。(黄颜色线为底部钢筋,粉色线为上部钢筋)
2013-05-18 19:37:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看