吼吼 2014-07-05 18:16:05 | 江苏省 安装 | 17196查看 5回答
承插铸铁管定额套用
1.安装部位(室内、室外):屋面 2.输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水 3.材质:一般铸铁管 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:承插 6.套管形式、材质、规格:一般钢套管 请问这个清单描述该怎么套定额??套一个承插铸铁的够吗?承插套管接口有好几种,应该用哪个?水泥接口、膨胀水泥接口、青铅接口等有什么区别??应该用哪个??
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
承插铸铁管一般用于'给水、排水、雨水",一般不用于“热媒体、燃气”,如果设计为铸铁管,就按设计执行。
套铸铁管“承插接口”定额子母,至于用什么材质的接口要依据图纸要求执行。一般排水和雨水管道采用“水泥接口(采用半干性素水泥,采用扁錾打口,然后养护后安装)、膨胀水泥接口(基本同水泥接口,只是在素水泥里增加石棉和膨胀剂而已)”,一般给水采用“膨胀水泥接口、青铅接口(是采用青铅加热熔化后灌口,造价较高)”。
套管依据设计要求套“套管制安”定额即可。
2014-07-05 18:33:10
-
这是出屋面的排水通气管,套水泥或膨胀水泥接口。再套一个DN100的一般钢套管。
2014-07-05 18:21:49
-
套一个承插铸铁管子目和钢套管子目,清单描述不清可根据设计图的要求套,一般排水和雨水用水泥接口就行,给水、燃气用膨胀水泥接口或青铅接口。
2014-07-05 18:30:36
-
1、应该套室外承插铸铁管、水泥接口;
2、防腐:一般沥青漆即可。
2014-07-05 18:53:23
-
套2个子目:
(1)承插铸铁管应该是通气管,应该套与室内承插铸铁管接口相同的同一个定额子目。
(2)套一个DN100的一般钢套管。
2014-07-06 00:16:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看