-
秋叶的告白 2013-04-18 16:25:19 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 713查看 4回答
钢筋软件中暗柱箍筋根数设置
钢筋软件中暗柱箍筋根数设置问题,软件默认向上取整+1,审计单位要求改为向下取整+1,哪种设置正确呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
向上取整+1对,例如某珠子高500mm,箍筋间距100mm,你试试简单画下肯定得画6根
2013-04-18 17:22:23
-
是向上取整+1对,因为箍筋的数量是整数向上+1,箍筋之间的空是整数-1对。
2013-04-18 18:32:06
-
实际准确的钢筋数量应该是向下取整+1.向上取整+1是预算的量,与实际现场要大点。
2013-04-18 17:20:56
-
你好! 如果单单是对量的话,双方都有各自的理由,为了公平起见,我们在遇到这种情况时都是按四舍五入+1计算的,这样双方都能接受。
2013-04-18 18:13:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看