绿色 2014-07-07 10:33:44 | 北京市 安装 | 33864查看 1回答
尾纤、光纤跳线、藕合器怎么计算工程量
1.尾纤、光纤跳线、藕合器的工程量怎么计算?2.比如:系统图中是9*(12芯多模光纤+12芯单模光纤),需要多少尾纤、光纤跳线和藕合器?3.尾纤套什么清单项?4.编制清单时是否需要熔纤单独列项?5.光纤链路系统测试是按什么计算的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,光缆需要经过接续、做头才可以使用。由于光纤是由一些玻璃纤维制成,因此较容易折断。因此光纤终端盒的主要目的是保护光纤两端的接头,并把裸纤进行接续。
至于怎么算数量,比方两个位置之间敷设了一根8芯光缆。那么这根光缆的两端需要各配一个光纤终端盒。光纤终端盒可以选择机架式安装和壁挂式安装,可根据安装位置进行选择。一般机架式的都是安装在标准的19英寸标准机柜内的。尾纤是用来作光纤接续的。一般是一端有光纤接头,一端没有接头,通常我们会把一根光纤跳接一剪二,作为二根尾纤使用。所以一根8芯光缆需要16根尾纤或8根光纤跳线。尾纤的接头应该与耦合器相匹配。比如ST的尾纤,就需要配ST的耦合器。耦合器是用来对接光纤的,一般一端接已经熔接尾纤的光纤接头,一端通过光跳线连接设备的光纤接口。耦合器的数量是按每一端光纤芯数来配置的,所以只要两端各配置8个耦合器。
2,尾纤套什么清单项,:可按条件再清单内查询。
3,熔纤单独列项。
4,光纤链路系统测试是按光纤的芯数计算。
2014-07-08 09:53:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看