• 柱子套定额问题

    请问这种柱子在套定额时是按暗柱来套定额还是按端柱来套定额。

    端柱

    问题补充:我的意思是现在这种柱子在钢筋算量是出现在暗柱里边的,但是柱子的形状又符合端柱的定义,在图形算量的时候,到底是当做暗柱执行墙的子目,还是当做端柱执行柱的子目。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在钢筋加强层区域  所有的柱子(除框架柱)都是用YBZ(约束边缘构件)来代替,不信的话你可以看其他楼层的这个地方,肯定是用DZ来表示的   我认为  套DZ定额即可

    2014-07-12 11:25:10 

  • 根据周长选择柱子定额子目

    2014-07-08 10:40:10 

  • 柱子套定额问题

    请问这种柱子在套定额时是按暗柱来套定额还是按端柱来套定额。

    答:这个端柱的地方在柱图中一定看得到框柱代码及大样,所以在套定额时这个地方的柱子按框柱套,不管是端柱还是暗柱都是依附于墙的,但是算钢筋时框柱的钢筋按框柱算,端柱的钢筋按端柱算。

    2014-07-08 10:58:39 

  • 暗柱算墙的,你要看下你当地定额是怎么规定的,有些地区是直接归到墙内,有些地方手机部分算墙部分算矩形柱和异形柱,要根据你当地定额来分析

    2014-07-08 11:09:01 

  • 请问这种柱子在套定额时是按暗柱来套定额还是按端柱来套定额。

    定额不分明柱暗柱,套框架柱定额。

    2014-07-08 10:36:03 

  • 直接套柱子定额

    2014-07-08 10:37:23 

  • 问这种柱子在套定额时是按暗柱来套定额还是按端柱来套定额。

    定额不分明柱暗柱,套4-16

     

    2014-07-08 11:02:47 

  • 计算规则为:4.现浇墙,按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。扣除门窗洞口及单个面积0.32m以上的孔洞所占体积,墙垛及突出墙面部分并入墙体体积内计算。墙身与框架柱连接时,墙长算至框架柱的侧面。
    因你图上不是框架柱,为短肢剪力墙结构中的暗柱及端柱,所以应该套剪力墙相关的定额子目计算。

    2014-07-08 15:20:05 