• 请看图纸说明中这句话是什么意思? 请指教?

    “填充墙应沿框架柱全高设置2C6@500的拉筋,拉筋伸入柱内300,沿墙全长贯通。” 1、应该按照植筋算还是按照预留钢筋算? 2、“沿墙全长贯通”指的是植筋伸出1米,还是砌体通常筋呢? 3、 我是在砌体加筋的植筋里面算,还是按照砌体构建中的,通长筋算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:应该是在定义砌体墙时定义通长的砌体加筋。一般考虑用预留钢筋的方法,把锚固长度调整一下,因为是预留的要加上一个搭接长度到锚固里,这样软件就不会少算了。注意一下通长的砌体加筋输入里是不会考虑植筋的。也不好定义植筋。

    砌体加筋

     

    2014-07-08 16:15:01 

  • 按照砌体通长筋计算

    通长

     

    2014-07-08 16:03:27 