• 板的配筋识图问题

    屋面板如图,说明说了未标注的钢筋信息,图中局部板标注了C8@200,也没画出方向,那这根钢筋应该是板顶还是板底的受力筋? 还有采用了双层双向布置 还要布置负筋吗?

    双向布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:应该是设计人员在说明1里搞错了,底筋后边应该是局部附加底筋见图示。因为下边还有一个局部附加负筋见图示。

    应该是布置双向的底筋和面筋,再布附加的底筋和负筋。

    双层双向

     

    2014-07-08 16:23:05 

  • 图中给出的不带弯折的是底筋,带弯折的是面筋,负筋为附加筋  要布置

    答疑解惑

     