md****@126.com 2014-07-09 10:58:02 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 858查看 4回答
条形基础基础层计算时,柱纵筋计算出现难题
已知条件:因为我的工程是柱下条形基础,但是有变截面处 普遍的基础底标高是-3.1m(也就是柱底标高), 有几个底标高是-5.1m -7.1 m所以层高设计里 我把基础层层底标高设成了-7.1m,基础层顶标高统一是-0.5m 基础高1.2(也就是柱子插入基础1.2m) 问题:在我查看-3.1m处的柱子的时候,如果用手算的话 就是插筋+基础上部的长度 也就是:1.2+6d(插筋长度)+3.1-0.5-1.2(上部长度) 这样不就可以了么 ,但是请各位大神看图片里 ,怎么还有纵筋的长度是143??这太烦人了吧 1400-1237-20 这都什么计算规则啊???求大神解答原理 之前画个筏板基础是也是先画的基础的柱 但是算不过去 但是把上一层的柱子画完就能算过去了 这次我没去尝试 但是如果把上一层柱子画完了 能解决这个问题的话 我想知道错误原理是什么,软件是怎么去判断这里的计算规则的 谢谢各位大神,积分大大的奖励
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先你定义底标高的时候要以大多数基础的底标高为准,然后批量选择小部分底标高不同的构件,在属性编辑框里修改标高,柱子基础层不需要要布置,只要把上层的柱子全部选中,在属性框里把底标高调成‘基础底标高’或‘基础顶标高’均可,上一层的柱了只要接触到基础构件就会计算锚固。
2014-07-09 11:37:00
-
因为你在基础层绘制了柱,你的条基高度可能是1400,算出的值只是基础插筋,你在计算设置设置纵筋锚固就好理解了。
2014-07-09 14:14:48
-
这个地方千赢官网首页登录入口处理起来有问题,还是自己调整或者手算吧
2014-07-09 16:17:30
-
2014-07-09 16:30:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看