天然呆 2014-07-10 09:17:44 | 河北省 安装 | 5322查看 1回答
柱子主筋与圈梁连接
柱子主筋与圈梁连接,是利用柱子内两根主筋引下,想问是所有引下线都和每层圈梁焊接,即13根引下线,29层加地下2层,焊接处就是13*(29+2).还是只焊接均压环以上的部分,就是20层以上设置均压环,焊接处就是13*9.
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳"柱子主筋与圈梁连接",只焊接均压环以上的部分,就是20层以上设置均压环,焊接处就是13*9处。
2014-07-10 09:53:27
-
请问利用柱子主筋和圈梁钢筋焊接的定额适用于哪些情况?例如屋面避雷网和引下线的焊接,均压环和引下线的焊接,引下线和基础钢筋的焊接类似这些地方,需要单独套定额吗?还是在引下线的项目里就包括了
-
“均压环敷设,利用圈梁钢筋”与“柱主筋与圈梁钢筋焊”是否存在重复问题?
避雷网安装,柱主筋与圈梁钢筋焊接:此部分是否已被包含在均压环施工中?因为均压环施工并未扣掉柱所占长度,这部分是否单独计算?
-
04新疆电气安装计价软件中,避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接(10处)
项目名称为'避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接(10处)",但是单位却是m,如果计算出是400处,每处按0.2m长,那么工程量中输入80米还是8米,10处有什么意义