灵山飞雨 2014-07-10 10:40:17 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1236查看 4回答
凸窗支座的钢筋计算
如图,这个凸窗大样我是分成凸窗支座及凸窗板来处理的,支座的下面为连梁且连梁顶为层底标高,按图上的意思应该是这个支座的钢筋要锚入连梁内,这个锚入长度要怎么计算呢? 另外,凸窗支座上部的这两根2A6的钢筋软件应该计算的不对吧,正确的计算公式应该是什么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图,这个凸窗大样我是分成凸窗支座及凸窗板来处理的,支座的下面为连梁且连梁顶为层底标高,按图上的意思应该是这个支座的钢筋要锚入连梁内,这个锚入长度要怎么计算呢?另外,凸窗支座上部的这两根2A6的钢筋软件应该计算的不对吧,正确的计算公式应该是什么?
最好用单构件输入计算,锚入长度为39d
2014-07-10 15:22:27
-
2014-07-11 21:01:56
-
上部两根钢筋软件加了锚固,因为直径较小,钢筋量也不会出入很大,想要准确可以量取两点间距离,在其它箍筋中输入,箍筋的锚入长度通常是La。
2014-07-10 15:31:47
-
锚入长度应该为35D,
上部钢筋,就该是锚入两侧墙内,但你设置的是圈梁,所以作为二次构件,就自锚自的了
2014-07-10 16:05:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看