凡人修真 2014-07-14 14:11:06 | 河南省 安装 | 1568查看 2回答
电缆预留问题
假如电缆水平加竖直是50米,那么从配电箱A到配电箱B,电缆该如何预留。一、是(50+1.5*2+2*2)*1.025吗还是其他?(1.5为进箱预留,2为终端头预留,1.025为弯曲系数。)二、如果是配电箱到灯如何算。是(50+1.5+2*2)*1.025吗还是其他?三、如果是ZRVV3*2.5该怎么预留呢。据说它也是电缆。应该是软电缆吧。也和其他电缆一样预留吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的做法是正确的,进线箱和出线箱时都需要预留的,电缆头处也需要预留,还需要乘以波形系数0.025.只要是电缆,基本上都是这种算法。
2014-07-19 10:58:58
-
假如电缆水平加竖直是50米,那么从配电箱A到配电箱B,电缆该如何预留。一、是(50+1.5*2+2*2)*1.025吗还是其他?是(50+1.5*2)*1.025(1.5为进箱预留,1.025为弯曲系数).
二、如果是配电箱到灯如何算。是(50+1.5+2*2)*1.025吗还是其他?按(50+1.5)*1.025计算。
三、如果是ZRVV3*2.5该怎么预留呢。据说它也是电缆。应该是软电缆吧。也和其他电缆一样预留吗?计算方式一样。
2014-07-14 19:40:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看