haha123 2013-05-26 16:21:39 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1786查看 4回答
负筋的分布筋问题!
第一:为什么同样是负筋,有的负筋没有分布筋,有的负筋有,有的负筋则只有半边分布筋。 第二:软件中跨版受力筋是否也属于负筋呢?为什么一样是没有分布筋?问题补充:以上图片的负筋我都定义了分布筋为A6@250.只是软件没有显示,也没有计算!请问这样是不是会造成工程量的不准确!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当所布置负筋,与分布筋同一方向布置了板面受力筋时,软件是识别分布筋不计算的,现场也是不用布置,负筋就直接绑扎在受力筋上。如图片左边的紫色就是面部的受力筋。 负筋的分布筋与另一方向相同时,也是不用计算和施工,图片中的右上方。
2013-05-26 16:33:54
-
第一:负筋,就都有分布筋,有的负筋有,按负筋长度均匀布置 第二:软件中跨版受力筋不属于负筋,属受力筋,受力筋不必分布筋
2013-05-26 16:26:11
-
你看下另一边是否有面筋 有面筋的情况下 负筋是不算分布筋的 第二 跨版受力筋属于负筋 参照板是否有面筋 如果有面筋 同样 没有分布筋
2013-05-26 16:35:02
-
一:分布筋的布置范围:分布筋是在板上部只有负筋的时候,没有形成钢筋网片时,才自动布置分布筋,譬如说双网双向钢筋就不布置分布筋。你看看没有布置分布筋的范围是不是有垂直方向的钢筋。 二:跨板受力筋就是板负筋。在现实施工中,没有跨板受力筋这个概念,就是负筋,软件中是为了我们跨版的时候容易布置负筋设置的。至于为什么没有分布筋,参考一的说明。
2013-05-26 16:38:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看