江苏阳台投影定额
这个图是阳台平面图,节点是阳台最外面的部份的节点图 1:在算砼阳台定额量时,算投影面积,包不包括阳台最外边节点构件??? 2:在计价时,这个构件应该取什么清单和套什么定额?? 3:这个节点是由三部份组成,这个节点中间部份是LL-A1(200*470)梁和在梁的上下部份分别加一个异形构件,,那么在计价时,遇到这种情况,怎么取什么清单项和套什么定额??问题补充:请各位江苏的大神们给指点指点,希望全面的实用的解答,,,我再加50积分,,,求帮助。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
见江苏04定额第五章计算规则
所以,你这阳台的投影面积范围应该计算到图中轴线向右100mm
高出板面430mm的竖向挑板应该套用5-330子目
阳台板及板下梁,套用5-207阳台子目和5-208阳台调增调减子目
阳台在现浇混凝土板清单下面不是有专门的雨蓬阳台清单项吗?你怎么会想到有梁板?
前天你问那个阳台量调增调减的问题就跟你讲过了,
阳台按投影面积套5-207子目,然后用阳台板和阳台板下梁的实际体积×1.02-阳台投影面积×定额含量得到的差套5-208子目。
阳台的清单工程量以墙外部分体积计算,
即阳台板和板下挂的体积,还包括上翻挑板的体积
就你这张图,板下面570mm的部分要算进阳台清单量里,
板上面430mm高的部分也要算进清单量里
2014-07-16 13:27:22
-
你好:需要看阳台挑出宽度。大于1.5米的按梁板分别计算。
2014-07-15 22:25:54
-
答:可像昨天提过一次了。
2014-07-15 22:25:05
-
看一下你们当地定额的计算规则吧,各地的定额对这部分计算方法是不一样的。
2014-07-16 07:51:19
-
红色框内计算阳台投影面积和阳台混凝土工程量,
阳台工程量投影面积算到外口梁的外侧,梁上的线条节点不能计算投影面积的,但实际混凝土也是计算到梁,梁上的线条单独列项和计算工程量的,截图中50宽度是不能计算投影面积的,2014-07-16 14:06:44
-
新定额应该按实际体积计算工程量了:
建议查看当地的相关计算规则
2014-07-16 14:15:26