heihei938 2014-07-15 10:55:00 | 山东省 土建 | 10589查看 1回答
模板一次性使用,如何调整定额里的摊销次数?
框架结构,4层,屋面2机房,基础层的基础梁、垫层、框架柱需要计算模板 1、承台是砖胎膜,因为砖胎膜定额是㎡,所以这个是计算哪个面积?套取砖胎膜定额后如何将砖换算成加气块? 2、考虑规范要求,多层楼板模板支柱的拆除,应按下列要求进行:上层楼板正在浇灌混凝土时,下一层楼板的模板支柱不得拆除,再下层楼板的支柱,仅可拆除一部分;跨度4m及4m以上的梁上均应保留支柱,其间距不得大于3m。所以现场投入3层模板,仅4层与屋面机房的模板是下面往上翻得。介于这个情况,我们应该如何签证?如何考虑定额规定的摊销换算? 工地在济南,望老师能帮我解惑,不胜感激。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、承台是砖胎膜,因为砖胎膜定额是㎡,所以这个是计算哪个面积?套取砖胎膜定额后如何将砖换算成加气块?
——:你可以利用砖胎膜的面积乘以厚度得出体积工程量,再去换算加气块的,同体积换算
2、考虑规范要求,多层楼板模板支柱的拆除,应按下列要求进行:上层楼板正在浇灌混凝土时,下一层楼板的模板支柱不得拆除,再下层楼板的支柱,仅可拆除一部分;跨度4m及4m以上的梁上均应保留支柱,其间距不得大于3m。所以现场投入3层模板,仅4层与屋面机房的模板是下面往上翻得。介于这个情况,我们应该如何签证?如何考虑定额规定的摊销换算?
——:好像这个不能考虑吧
因为工程量就是规则,模板的摊销不是根据你这一个工程来考虑的,是全面均衡的考虑
不能因为你单一的工程,就调整模板摊销量,除非你的工程是有特殊的工艺要求才可以的,
否则你只能执行定额大摊销量的
2014-07-18 14:23:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看