• 四川09定额,收方未见电缆预留长度,结算是否要计算预留长度

    执行的是四川09定额,收方时配电箱电缆未发现预留长度,或者说预留长度只有半箱长。是否要按照定额规定计算,半箱长+电缆头=3m

    问题补充:还有就是,已投标工程,在计算电缆的清单量时,是否不再计算波形系数及预留长度

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 执行的是四川09定额,收方时配电箱电缆未发现预留长度,或者说预留长度只有半箱长。是否要按照定额规定计算,半箱长+电缆头=3m


    问题补充:

    还有就是,已投标工程,在计算电缆的清单量时,是否不再计算波形系数及预留长度

    答:。。。

    序号 , 项目 , 预留长度(附加) , 说明

    1 , 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 , 2.5% , 按电缆全长计算

    2 , 电缆进入建筑物 , 2.0m , 规范规定最小值

    3 , 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 , 1.5m , 规范规定最小值

    4 , 变电所进线、出线 , 1.5m , 规范规定最小值

    5 , 电力电终端头 , 1.5m , 检修余量最小值

    6 , 电缆中间接头盒 , 两端各留2.0m , 检修余量最小值

    7 , 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 , +, 按盘面尺寸

    8 , 高压开关低压配电盘、箱 , 2.0m , 盘下进出线

    9 , 电缆至电动机 , 0.5m , 从电机按线盒算起

    10 , 厂用变压器 , 3.0m , 从地坪算起

    11 , 电缆绕过梁柱等增加 , 按实计算 , 按被绕物的断面情况计算增加长度

    12 , 电梯电缆与电缆架固定点 , 每处0.5m , 规范最小值

     