冷 2014-07-17 10:42:30 | 北京市 其他专业 | 758查看 1回答
北京地区清单报价工程,管沟内预制保温管,我使用2012年定额给排水中的直埋预制保温管是否可以?谢谢
主要是清单中没有管件保温接头没有单给清单,所以只能把保温管件安装考虑在管道安装中,保温接头的价格考虑在保温管中,这样是否合理,请知道的老师指导一下。本人是根据清单组价是是使用企业定额来考虑的,所以没有完全按照定额规定而组价。谢谢请老师指导一下。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.保温管安装含保温管件的安装费,不含保温管件的材料费,你把保温管件的材料费揉进保温管的价格里面,即可。
2.要考虑管件的现场发泡保温(补焊接缝处的保温),不能漏了。
3.要考虑管道支架,直埋是不要支架,但在管沟内敷设,是沿支架敷设的,不能漏了。
2014-07-17 11:48:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看