qinmi2012 2014-07-17 11:31:33 | 广东省 土建 | 1392查看 1回答
关于桩头变更计量问题
如下图,在桩头与承台间加一个连接平台,桩头不做处理,但原管桩内壁浮浆要清除清洗干净,再设置托板及骨架,请问对于这样的变更会涉及哪些项目费用,如何与施工方对数才不会漏项。个人认为要变更涉及的项目有,第一:连接平台的土方开挖、运输量。第二:管桩内壁清理费。第三:连接平台在千赢官网首页登录入口中按矩形柱分别计算出钢筋、混凝土、模板工程量,以及伸入桩内和承台的钢筋部分。 请问:1)我的这种计量思路是否有错 2)4厚的圆薄钢板如何对数,桩头哪里是否应该还有个薄钢板,要不浇混凝土会往下漏 3)我是不是漏项没计算了呢。请给个计量思路。。谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、这种计量思路是否有错?
答:你这样的问题是由于地质的问题所有才导致的打超深的现象,所以会有开挖运输等,思路没有错;
2、4厚的圆薄钢板如何计算?
答:按吨计算,套铁件定额,一般在封端底部设置;
3,是否漏项没计算?
答:没有、如图一般截图中间可以设置铁板,焊接连接,你说的那个清扫就没必要啦..
2014-07-17 23:57:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看