HAI 2014-07-17 18:04:08 | 河南省 土建算量GCL2013 | 356查看 2回答
图形算量软件
1、布置窗台压顶按过梁布置,计算汇总显示窗台过梁不能与过梁重复布置,应该怎样处理? 2、过梁与过梁端部重复布置,汇总计算是否能自动扣减,一般情况下两个洞口相隔较近出现过梁重复怎样处理交方便,如下图显示
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、布置窗台压顶按过梁布置,计算汇总显示窗台过梁不能与过梁重复布置,应该怎样处理?
可以先布置窗台压顶过梁,布置后,选择一布置的压顶过梁,在属性里将“位置”选为“洞口下方”,顶标高选为“洞口底标高”(如图),然后在布置洞口上方的过梁即可。
2、过梁与过梁端部重复布置,汇总计算是否能自动扣减,一般情况下两个洞口相隔较近出现过梁重复怎样处理交方便
不需要另外进行处理的,软件会自动进行扣减计算的,如有疑问,汇总计算后点查看计算式及三维扣减图就清楚了。
2014-07-18 08:42:21
-
1、布置窗台压顶按过梁布置,计算汇总显示窗台过梁不能与过梁重复布置,应该怎样处理? 2、过梁与过梁端部重复布置,汇总计算是否能自动扣减,一般情况下两个洞口相隔较近出现过梁重复怎样处理交方便,如下图显示,窗台按过梁定义,属性中洞口上方位置选择为洞口下方布置即可;两个洞口相隔较近出现过梁重复,软件可以自动扣减长度。
2014-07-17 18:26:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看