阳光照耀 2014-07-19 00:42:55 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1181查看 4回答
钢筋软件中阳台悬挑梁钢筋没有连通到边梁里面是怎么回事?
1、阳台悬挑梁上部钢筋没有连通到边梁里面,在边梁的内侧就弯折下去了; 2、悬挑端上部钢筋已经设置了使用“3#弯起钢筋图”,但是在钢筋三维中发现该钢筋只是弯折下去(所有的悬挑梁钢筋都是这样),如图所示。 注:图中钢筋三维看到的梁为悬挑梁,绿色那条梁为阳台的边梁。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一个问题 你对悬挑梁进行重提梁跨 然后重新汇总计算一次
第二个问题 你虽然选择了三号弯起钢筋
但是只有两根边筋 在平法里面说明 边筋的计算是到边弯折12d的 不会根据计算设置的来
如果你真要像三号钢筋那样弯折 那就在原位标注的时候 这样输入 例如3-2b16
2014-07-19 01:04:20
-
你的梁支座对吗?看看连梁和悬梁那是哪的支座
2014-07-19 16:34:54
-
你好:第一问题造成的原因是你没有把悬挑梁画到次梁的外侧(你好像画到了内铡),所以计算时长度不对了;第二个问题属于软件的问题,在梁的设置里定义了3#悬挑筋,软件也没有按定义要求来做,也就是说在设置里定义是没有作用的,只有在悬挑主筋前输入代有悬挑筋号如3-2C18+1C18(表示有2根3#悬挑筋,中间还有1根弯12D的直弯钩)。
2014-07-19 06:52:56
-
1、阳台悬挑梁上部钢筋没有连通到边梁里面,在边梁的内侧就弯折下去了; 2、悬挑端上部钢筋已经设置了使用“3#弯起钢筋图”,但是在钢筋三维中发现该钢筋只是弯折下去(所有的悬挑梁钢筋都是这样),如图所示。注:图中钢筋三维看到的梁为悬挑梁,绿色那条梁为阳台的边梁。
答:。。
2014-07-19 08:20:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看