30****@qq.com 2014-07-20 10:49:48 | 江苏省 其他专业 | 7516查看 2回答
板在端部支座的锚固构造
为什么板的端部支座为剪力墙时上部钢筋进入墙内是0.4lab呢,不是0.4labE呢?难道是因为一般考虑不抗震吗?按图集表示就是说板上部钢筋要锚固进入墙0.4lab+15d。是不是还要满足基本锚固长度呢?如果0.4lab+15d小于基本锚固,是不是弯钩就不是15d了,而是lab-0.4lab呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
为什么板的端部支座为剪力墙时上部钢筋进入墙内是0.4lab呢,不是0.4labE呢?难道是因为一般考虑不抗震吗?按图集表示就是说板上部钢筋要锚固进入墙0.4lab+15d。是不是还要满足基本锚固长度呢?如果0.4lab+15d小于基本锚固,是不是弯钩就不是15d了,而是lab-0.4lab呢?
板不是抗震构件
所以都是la 或者lab 不会出现labe
0.4lab是约束设计的 就要求水平平直段超过这个数就行
我们平时算都是支座宽-保护层+15d 的
如果能直接锚固 那取值是 0.5hc+5d 和lab 比较
2014-07-20 11:03:15
-
追问(2014-07-20 11:08:06):
如果支座宽-保护层+15d小于lab怎么办
答:肯定按照LAB计算锚固长度!0.4lab+15d这类的主要是判定直锚固或者弯锚固!请看11G图集,或者看“彭波”板钢筋专讲!里面很详细。
2014-07-20 11:31:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看