蔡蔡 2014-07-20 12:48:30 | 山东省 土建 | 802查看 3回答
套项墙厚换算
定额砖墙厚115,实际厚度是120,套3-1-6,需不需要换算墙厚??具体怎么换算??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定额砖墙厚115,实际厚度是120,套3-1-6,需不需要换算墙厚??具体怎么换算??
不用换算
标准砖是240*115*53
图纸上说的120砖实际上都是115厚的 只不过是加上抹灰会变成120厚
而软件也是按115厚度来计算工程量的
所有套定额的时候无需换算 直接把工程量填上去就好了
2014-07-20 13:08:38
-
不用换算,软件计算工程量时会自己换算
2014-07-20 15:00:39
-
定额子目3-1-6中标准砖是240*115*53,实际厚度应执行定额,不能换算。
2014-07-20 16:59:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看