与你同行 2014-07-22 15:06:17 | 北京市 安装 | 4749查看 2回答
08清单电缆清单量中是否含配电箱内预留量
在计算电缆清单量时是否将电缆进入配电箱的预留长度(宽+高)计入
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在计算电缆清单量时 电缆进入配电箱的预留长度(宽+高)是不计入清单工程量的。
2014-07-22 15:15:34
-
定额内不含这个量,计算电缆工程量时加上,如果是安装算量计算工程量,在计算规则中设置
2014-07-22 15:12:39
-
08清单是不是不包括所有的电缆的预留量 就是说这电缆100米,清单就不能再加
08清单是不是不包括所有的电缆的预留量 就是说这电缆100米,清单就不能再加电缆头和半周长的量,13清单就可以把预留量全考虑进去呢
-
13清单的电缆清单工程量考虑了电缆头预留的1.5m的工程量了吗?(大海快来)
13清单的电缆清单工程量考虑了电缆头预留的1.5m的工程量了吗?(大海快来) 13清单的电缆清单量的计算是(图示尺寸+预留)*(1+2.5%)这个对不对?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看