dangerous_zl 2014-07-24 10:31:16 | 北京市 安装 | 3643查看 7回答
YJY-5*6的电缆,是用终端头还是焊压铜接线端子?
YJY-5*6的电缆,是用终端头还是焊压铜接线端子?在编制13清单时,如果是用铜接线端子,那么铜接线端子是要单列清单项,还是包含在电缆安装清单中?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
YJY-5*6的电缆,用终端头不能用焊压铜接线端。
2014-07-24 10:33:30
-
电缆算电缆头,只有导线才算接线端子
2014-07-24 10:39:26
-
YJY-5*6的电缆,是套10mm以下终端头,在电缆安装清单下套取,描述好项目特征。
2014-07-24 11:06:42
-
YJY-5*6的电缆,是用终端头。在编制13清单时,用终端头,那么终端头是要单列清单项。
2014-07-24 10:37:33
-
电缆是用用终端头的
2014-07-24 16:48:28
-
终端头
2014-07-24 17:12:49
-
YJY-5*6的电缆,工程量清单编制时明确下包含电缆头安装即可,一般是干包式电缆安装,25mm2以上的才是热缩电缆头安装。
2014-07-25 11:00:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看