蘑菇派芝士 2014-07-24 10:52:42 | 山东省 其他专业 | 896查看 1回答
构造柱锚入梁中双面搭接焊怎么计算
如图 设置的构造柱 0.2*0.2尺寸 高度3米 强度等级c20 保护层25mm 1. 图中显示伸入梁中La 它的长度规定是多少 ? 2.如图中构造柱的钢筋标识 它的纵筋箍筋工程量是多少 老师能不能把具体的公式列出来 谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.la为最小锚固长度,根据钢筋抗震锚固长度表,查表可得出来,根数和直径与构造柱一致la=41d la=410mm或492mm*4根
2.构造柱根据不同墙厚,纵筋直径不同,即4c10和4c12两种,箍筋间距200,柱长/200+1即3000/200+1=16支,箍筋长度=(200-25)*4+75*2=850mm 0.85*0.26*16=3.536kg
(柱长-保护层)*四面+两个弯钩长度
希望对你有帮助
2014-07-26 10:40:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看