• 电线的敷设与计算的问题

    在计算电线的时候,一组电线遇到分岔口,其分叉口其他线路是用接线盒进行分线,还是重新在配电箱在啦几组线去分叉口?有时候遇到多个插座,线是走天花的,线和管从天花下来,计算一次,从插座上会天花在去另外一个插座,需要这样子计算吗。我都混淆了,听说好像现在不能用接线盒分线,还有,如果要计算分线盒,那么有什么要求多长要计算一个吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、在计算电线的时候,一组电线遇到分岔口,其分叉口其他线路是用接线盒进行分线,还是重新在配电箱在啦几组线去分叉口?

    答:组电线遇到分岔口,其分叉口其他线路是用接线盒进行分线,不是重新在配电箱在啦几组线去分叉口,因为一个回路只可以从配电箱出一次线。

    2、到插座线 垂直段线计算两次。配管计算一次(不过我做预算就只计算了一次)

    3、计算分线盒参考楼上

    3、

    2014-07-25 11:25:42 

  • 2.4.2.1敷设可挠管超过下列长度,中间应装设分线盒

     

    管子全长超过30m,无弯曲时;

    管子全长超过20m,只有一个弯曲时;

    管子全长超过15m,只有二个弯曲时;

    管子全长超过8m,有三个弯曲时;

     

     

    2014-07-24 15:26:29 