一人立志~万夫莫敌 2014-07-24 16:55:35 | 山西省 土建算量GCL2013 | 8182查看 5回答
急!急!急柱子和墙的超高模板怎样计算
柱子和墙的超高模板是按照净高计算吗?~~~~~地下车库层高5.2m,筏板0.25m,独立基础0.6m,梁为1.2m高,板为0.18m,请问需要计算超高模板?超高模板的高度是按照净高计算还是层高,之间有什么扣减关系?谢谢 我是山西2005定额
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2005山西省建筑工程预算定额第十二章模板工程说明第三条:现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时,其超过部分工程量另按相应超高项目计算。所以规定是按楼层间的净高计算的,5.2米的层高柱子要计算超高模板,超高模板的面积=(5.2-板厚-3.6)*柱周长*柱数量。
2014-07-25 06:26:28
-
定额是按层高编制的,应该是按层高进行计算超高费的
2014-07-24 18:34:52
-
根据柱,梁,板,墙,地下室楼板的模板子目超过3.6m才按每增加1m计算超高模板子目。超高模板的高度按层高计算。
2014-07-24 22:49:12
-
2005山西省建筑工程预算定额第十二章模板工程说明第三条为:现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时,其超过部分工程量另按相应超高项目计算。
根据定额说明,现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度是按室内净高(即地面到上部现浇板底,不包含基础的,地下室应该是筏板基础顶标高到地下室现浇板底的高度)计算的,如果你的工程是地下室筏板基础顶高层顶高度为5.2米时,实际超高为5.2-0.18-3.6=1.42米,其超过部分工程量应该另按相应超高项目计算的。
2014-07-25 08:15:55
-
2005山西省建筑工程预算定额模板工程说明第三条:现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时,其超过部分工程量另按相应超高项目计算。模板按楼层间的净高计算。见计算规则第2条
2014-07-27 08:38:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看