md****@126.com 2014-07-26 14:20:00 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1206查看 5回答
为什么我的措施筋这么多?
我的图还差风井和楼梯画完 就发现自己的钢筋超了400多吨 结果一看钢筋汇总表,措施筋占了400多吨 但是到目前为止我的措施筋就只画了板里的马凳筋 1型的 而且都是按分布筋间距和板厚取得值 距离也是1000一个 但是我一个板不算板洞才4800平米 直径8的钢筋 一个马镫的长度大概是1.25m 最后手算完一层的马凳筋也就3.6吨 结果软件里汇总计算后最低层都是6、7吨 有些层的板甚至都50 60吨,我也去汇总表里查了 措施筋10分之九都在现浇板里 这说明都是板里的措施筋造成的 请问这是怎么回事儿? 下面上图说明问题补充:上图为混总表 下层为某一层的现浇板钢筋量
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我不知道你是怎么计算出1000C8的,从第二张截图来看,好像汇总结果有问题,建议用另一种输入方式再试试,另外删除马凳筋,要将板选上,再删信息
2014-07-26 19:18:32
-
查看下间距,钢筋直径有没有错误
2014-07-26 14:37:24
-
我估计定义有错误,查一下,有没有问题
2014-07-27 09:25:36
-
你重新检查一下版中的马凳筋信息,间距是不是设置的有错误,注意,一如果按间距1m输入,应当是@ 1000*1000的,看看有没有错误
2014-07-26 14:31:05
-
仔细检查应该是输入错误钢筋信息
2014-07-26 14:36:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看