32****@qq.com 2014-07-28 14:11:27 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2830查看 1回答
板钢筋搭接与锚固的问题
有几个关于板钢筋的问题,想请教下大家: 1.为什么说板的低筋用单板和多板布置,钢筋量是一样的?低筋就不存在中间支座的搭接和锚固的区别吗?现场低筋肯定也是要有中间支座的啊 2.目前看的是03G101-4图集,暂且不谈11G的新图集,附图如下,我实在是看不懂那个图集,以端部支座为梁作为例子,我想问我这样理解是对的吗?图集上显示是低筋锚固》5d,且至少到支座中线,取2者较大值;然后面筋是锚固+弯折长度是la,以c30三级抗震为例,梁钢筋直接小于25,也就是39d,请问我的理解是对的吗? 3.如图所示,有两楼盖板和屋面板钢筋构造,这里面我看不懂,图中的5d是搭接长度?还是锚固长度?搭接长度不是以50%接头的话是1.4lae吗?然后还有图中的》0.3Ll是什么东西?《L0/2又是什么意思?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、通长布置还有分跨布置肯定钢筋量不一样,分跨中间要多算锚固,也就是大于等于5d,且至少到支座中线
2、对的,另外是37D,你看错了;
3、5D看问题1,是锚固!
是的,1.4倍lae!
0.3Ll是0.3倍搭接长度,意思是要错开搭接至少0.3ll
l0/2,L0是净跨长,除以2就是一半跨长,意思是上部贯通筋连接接区是跨中的1/2净跨长,上部贯通筋只能在这个范围搭接
2014-07-29 20:28:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看