61****@qq.com 2014-07-28 15:43:45 | 河南省 安装算量GQI | 3214查看 2回答
消防卡箍的计算方法
请问消防管道上的卡箍在什么情况下才计取?河南08定额中的相关规定在哪里找到?问题补充:图纸说明要求:消火栓系统供水管道及喷淋管道均采用内外热镀锌钢管,管径≤DN80的采用丝扣连接,管径≥DN100的采用(挠性卡箍)沟槽式连接
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防管道上的卡箍管道在施工图设计有卡箍的情况下套用《消防及安全防范设备安装工程》分册火灾水系统安装钢管安装(沟槽管件连接)安装定额相应管道规格子目计取费用。沟槽管件安装费用已经包括在管道定额子目内,沟槽(卡箍)管件主材费用另外计取。
2014-07-28 16:08:07
-
消防管道上的卡箍在管道连接方式为卡箍连接的情况下就可以计取。
2014-07-29 07:43:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看