求 猪一样的生活 2014-07-29 16:07:25 | 浙江省 安装 | 2624查看 2回答
火灾自动报警短路隔离器端子箱的连接
从一层的端子箱引上至2层,发生的垂直距离。假如1层高4m,2层高3.6m,箱子安装高度距地1.5.那么这个垂直距离是直接3.6,还是3.6+(3.6-1.5)还是其他的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从一层的端子箱引上至2层(也就是二层是没有端子箱),所以要看引到二层电器线路的敷设方式,无非是:WC CC 和WC FC
所以引到二层的垂直距离:
WC CC 4-1.5+3.6
WC FC 4-1.5
2014-07-30 10:55:40
-
已采纳
一层:4-1.5=2.5米
二层:1.5米
一层端子箱至二层端子箱的垂直距离是:合计2.5+1.5=4米
2014-07-30 09:22:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看