• 关于河南08安装定额第二分册 10kV线路导线长度计算的问题

    定额中说导线长度按线路长度和预留长度之和计算,定额里有导线预留长度表。我想知道这个导线架设长度包括因弧垂及因杆位高低差而增加的长度吗?

    问题补充:如果不包含,弧垂等因素在计算时是否应当考虑,该如何考虑?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额中说导线长度按线路长度和预留长度之和计算,定额里有导线预留长度表。我想知道这个导线架设长度包括因弧垂及因杆位高低差而增加的长度吗?不包括,弧垂等因素在计算时(包括损耗),按总长度另增加1.3%。见定额976页附注。