ga****@qq.com 2014-07-30 15:45:27 | 广东省 土建算量GCL2013 | 1338查看 2回答
关于使用图形算量判断短肢剪力墙功能的疑问
在把钢筋导入图形算量后把暗柱和端柱转为墙,然后就会发现砼墙被断成一截一截的,这时候汇总计算的话,所有的墙都会算成异形柱,而没有把墙拉通了计算,请问怎么处理这种问题
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
那是因为你在钢筋算量内,绘制剪力墙的时候,没有覆盖暗柱,所以你导入土建以后,再转换,就是一段一段的
你可以批量选择所有的墙体,然后合并
可以合并的软件就自动合并在一起了
2014-07-30 15:57:30
-
答:你的叙述前后矛盾,一说明是图形算量,把暗柱转为剪力墙,这是正确的,是计算混凝土和模板的需要。二说没有拉通计算,是因为你没有合并剪力墙。理应转换后进行合并的。
2014-07-30 16:16:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看