郑怀华 2013-05-10 16:40:43 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1166查看 3回答
柱箍筋加密区
钢筋2009,建非抗震框架柱,箍筋A10-100/200,为什么在其他属性里的上下加密仍然是空的?不填的话,汇总计算后, 软件只计算了搭接区的加密,为什么不能自动计算上下加密范围? 如下图,3600mm层高,箍筋个数计算了31个,梁高600
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件计算是对的,按照你的设置来计算
2013-05-11 10:42:10
-
软件计算出31个箍筋没有问题。600(节点高)6个箍筋;上部加密为5个箍筋;下部加密为6个箍筋;中间非加密区为3600-600-500-500=2000 箍筋数量为2000/200-1=9个箍筋;搭接部位增加5个箍筋。纵筋箍筋数量为6+5+9+6+5=31.
2013-05-10 16:51:29
-
你好! 属性里上下加密范围是按软件默认的max(Hn/6,柱长边尺寸,500)计算的,如果某个柱子的上下加密范围和软件默认的不一样,则要在属性里的上下加密范围输入,相同则不需要输入了。 你的柱子没有计算上下加密,是因为搭接区加密已经包含了上下加密区了,如果你把绑扎改成焊接或机械连接,软件就会计算上下加密的。
2013-05-10 16:58:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看