学徒 2014-08-01 22:00:40 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1025查看 1回答
压顶抹灰是套2-54零星抹灰子目吗?
各位老师,女儿墙高1500,压顶高200,宽500.压顶外挑300。请问一,为什么我们绘制压顶时用圈梁绘制而不用压顶呢?二,用圈梁绘制,在计算墙面抹灰时,算出来了的量会包含圈梁外露面积。会多算压顶抹灰,怎么处理?三,这个压顶的抹灰量是多少?是(0.5+0.2+0.3)*压顶长度吗?四,压顶抹灰是套2-54零星抹灰子目吗?谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一,为什么我们绘制压顶时用圈梁绘制而不用压顶呢?
这可能是从钢筋软件导入的,在钢筋软件中,用圈梁定义压顶构件,计算钢筋比较方便。
二,用圈梁绘制,在计算墙面抹灰时,算出来了的量会包含圈梁外露面积。会多算压顶抹灰,怎么处理?
删除圈梁,重新定义压顶画图布置即可。
三,这个压顶的抹灰量是多少?是(0.5+0.2+0.3)*压顶长度吗?
应该是(0.5+0.3+0.2*2))*压顶长度
四,压顶抹灰是套2-54零星抹灰子目吗?
是的。
2014-08-04 15:14:22