我是一只鱼! 2014-08-01 23:48:49 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1689查看 4回答
这个首层的柱的钢筋要在承台中锚固的,底标高要怎么定义
这个首层的柱的纵筋要伸入承台中锚固的,那钢筋长度是要把首层的底标高定义为基础底标高,还是在按首层+插入承台中的长度+锚固长度这样计算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个首层的柱的纵筋要伸入承台中锚固的,那钢筋长度是要把首层的底标高定义为基础底标高,还是在按首层+插入承台中的长度+锚固长度这样计算?
你把首层的柱子标高改成基础底标高
基础层不设置柱子
然后把属性调整成 纵筋锚固(原来是设置插筋)
这样就基础直接到首层了 没有插筋
2014-08-02 09:53:59
-
这个首层的柱的纵筋要伸入承台中锚固的,把钢筋定义为基础底标高即可。
2014-08-02 07:41:12
-
钢筋长度把首层的底标高定义为基础底标高。
2014-08-02 07:10:24
-
这个首层的柱的纵筋要伸入承台中锚固的,那钢筋长度是要把首层的底标高定义为基础底标高,还是在按首层+插入承台中的长度+锚固长度这样计算?
你好:
1、你这种情况,承台厚度1m,承台的顶标高和首层的柱子的底标高正好在一个标高,不需要修改首层柱子的底标高,直接绘制柱子在首层,然后软件自动计算柱的插筋到承台底。2014-08-02 07:18:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看