18613076501 2014-08-02 09:32:18 | 广东省 安装 | 5693查看 2回答
请教安装专业最初级的识图问题,希望老师能耐心帮忙解答,请看图纸
1、图纸中SB100-80A/3P指的是开关么?英文分别代表什么意思? 2、电缆YJV-4*25+1*16-SC50-SR/WC,指的是交叉互联电力电缆,4芯直径25平方毫米和1芯直径16平方毫米,电缆线管是直径50的么?这里边的SC和SR,WC是什么意思? 3、1WLM1代表什么意思? 4、EF-ACS代表的是什么? 5、显示接地位置的BATU1-420/100KA 3P+NS 是什么意思? 6、BMG1-400/3P代表的是什么意思? 7、电气配电干线图中,AA1共引出5条线,为什么在配电柜平面图中看到AA1除了ALD1\\AL1\\AL2\\AL3\\AL4还有几条配用和配电室的呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、图纸中SB100-80A/3P指的是开关么?英文分别代表什么意思?
答:断路器,和开关还有一定差异,建议百度二者区别。SB是断路器型号 100是壳架等级 80A表示额定电流为80A 3P表示三级断路器
2、电缆YJV-4*25+1*16-SC50-SR/WC,指的是交叉互联电力电缆,4芯直径25平方毫米和1芯直径16平方毫米,电缆线管是直径50的么?这里边的SC和SR,WC是什么意思?
答:电缆线管直径是50,SC表示线管材质为焊接钢管,SR表示电缆桥架,WC表示墙面暗敷设,整体意思就是电缆除桥架内敷设部分外,其余部分穿直径50焊接钢管沿墙面暗敷设。
3、1WLM1代表什么意思?
答:代表回路编号,举例:AA1箱子的1WLM3回路连接2F照明箱AL2。
4、EF-ACS代表的是什么?
答:漏电火灾报警模块,连接至消防控制中心,火灾时强切电源用。
5、显示接地位置的BATU1-420/100KA 3P+NS 是什么意思?
答:避雷器,BATU1应该是产品系列号,各品牌不同,不好解释,可参照产品说明书;420为供电系统表示,表示该避雷器可用在420V供电系统中;100KA为最大放电电流;3P+NS表示该避雷器为3极结构并带遥信数出。
6、BMG1-400/3P代表的是什么意思?
答:隔离开关,额定电流400A,3极。
7、电气配电干线图中,AA1共引出5条线,为什么在配电柜平面图中看到AA1除了ALD1\\AL1\\AL2\\AL3\\AL4还有几条配用和配电室的呢?
答:1WLM6~1WLM8为备用回路,1WLM9~1WLM11为配电室内回路,6~8备用,开关下口无线缆,所以不画,9~11配电室内照明、插座用,平面图上应该会画出,系统图为各个配电箱之间连接表示,所以6~11在干线图中不画出。。。。。。。手打真累。。
2014-08-04 11:34:04
-
1.SB100是开关的型号,80A是额定电流,3P是三极的意思
2.是穿50的管,SC是钢管的表示方法,SR/WC沿钢线槽敷设或是沿墙敷设
3.1WLM1表示的是回路,可以在图纸中找到这个回路然后相对照知道这个回路是图纸中的哪条线
4.EF-ACS是电气火灾监控探测器
5.6.有关配电箱中的开关问题直接询问百度,开关型号多样。
7.系统图中为出线11根,后面3根线你看看平面图纸中有没有线的走向,留意从桥架中出来的线,看看有没有系统图中的走向。
2014-08-04 11:42:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看