ZCFF 2014-08-02 09:58:16 | 河南省 土建 | 1897查看 1回答
关于脚手架和模板超高问题..
本工程采用河南08定额..本工程为剪力墙结构 十一层. 无地下室但是筏板基础底标高在-2.7,筏板厚60cm.也就是说筏板上的砼墙和砌体墙到±0高度为2.1m.然后房心回填土到±0. 问:1、当筏板记取满堂基础脚手架后,筏板以上到±0的墙体是否要记取单项脚手架.2:是否把基础顶到±0分为一层,因为在计算墙模板超高费时是不是从基础顶到首层顶高还是基础顶到±0为自然层 就不用计算模板超高费了呢.3:本工程集水坑是高出筏板的,集水坑坑底顶标高为-2.6m详图见图片..问这种情况的集水坑要不要单独在记取什么定额如:脚手架等等...
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、当筏板记取满堂基础脚手架后,筏板以上到±0的墙体要记取相应单项脚手架。2、应该把基础顶到±0分为一层,在计算墙模板超高费时不是从基础顶到首层顶标高,是基础顶到±0为一层、±0到运城顶板为一层。如果没有超过规定的计取模板超高费用的高度就不能计算模板超高费了。3、本工程集水坑与筏板一同计取满堂脚手架即可。
2014-08-06 15:13:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看