gg03clz 2014-08-03 07:44:08 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 6063查看 8回答
梁上部通长筋与梁支座钢筋直径不同时的搭接长度
梁上部通长筋与梁支座钢筋直径不同时的搭接长度,软件默认为搭接长度,能否统一自定义12*d?问题补充:图纸要求焊接12*d 对不对不重要,重要的是我如何修改且不影响其他地方的搭接,我只要一次性修改这部位
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
但这样设置后会对其它纵筋的搭接有影响,
2014-08-03 09:07:28
-
12*d是不对的!必须按一个搭接长度才符合规范要求的。
2014-08-03 07:53:04
-
可以的
2014-08-03 07:55:09
-
梁上部通长筋与梁支座钢筋直径不同时的搭接长度,软件默认为搭接长度,能否统一自定义12*d?
不可以,它是受力筋,搭接应按规范要求基本锚固乘上系数,架立筋与支座筋搭接可以定义12*D。
2014-08-03 07:59:58
-
这不是架立筋,不可以用12*D,应该是一个搭接长度才符合规范要求。
2014-08-03 08:32:48
-
可以按规范要求或设计要求统一设置的。
2014-08-03 08:49:33
-
这是有规定的 看图
2014-08-03 10:20:55
-
答:不能统一定义为12d。分两种情况,一、框架梁,是一个搭接长度。二、非框架梁,150mm。
2014-08-03 10:22:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看