凤凤 2014-08-04 15:55:17 | 重庆市 安装 | 3749查看 1回答
钢塑复合管,DN≤100时螺纹连接,DN>100时沟槽式连接;水表后给水管道采用PP-R给水管
引入管至入户水表前采用钢塑复合管,DN≤100时螺纹连接,DN>100时沟槽式连接;水表后给水管道采用PP-R给水管,热熔连接。 1:请问这句话的意思是什么? 2:对应上面的话应该套用什么定额? 请高手详细指点
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
引入管至入户水表前采用钢塑复合管,DN≤100时螺纹连接,DN>100时沟槽式连接;水表后给水管道采用PP-R给水管,热熔连接。
1:这句话的意思是室外1.5米开始计算钢塑复合管,DN≤100时螺纹连接,DN>100时沟槽式连接;计算至集中水表间,水表后开始计算PP-R给水管,热熔连接至各个用户。
2:对应上面的话钢塑复合管,DN≤100时套衬塑管螺纹连接子目,DN>100时套衬塑管(镀锌管)沟槽式连接子目;水表后给水管道采用PP-R给水管,热熔连接套塑料管热熔连接定额子目。
2014-08-04 21:31:32
-
救急。。请具体指出这个应该套什么定额,重庆的。图片上这个卡接、是那种连接方式啊?
室外埋地给水管采用钢网增强复合塑料给水管,热熔连接。室内生活给水管采用薄璧不锈钢管,DN15~DN32mm采用双卡压式连接,DN40~DN200mm采用卡凸连接或沟槽连接。
-
室外给水衬塑钢管DN200套用什么定额,沟槽连接。查了08定额最大管径只有“室外管道 钢塑给水管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 150”请教一下大于150的套用什么定额。
-
引入室内给水管道先到达屋顶消防水箱,管道是否采用消防补水管材质?
消防水箱与消防水池是否相同?消防水池补水管与消防水箱进水管是否一样?或者消防水箱进水管就只采用普通给水管道材质(PSP钢塑复合压力管,双热熔连接,DN50)即可?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看