chenjuan 2014-08-05 09:10:25 | 云南省 其他专业 | 3801查看 2回答
11G101钢筋原位标注与集中标注
在11G101中基础梁下部的原位标注钢筋是不是伸入两边支座1/3,比如这个图的4轴线JL01,下部原位标注6c25 2/4,集中标注的4c25通长布置,而2c25就只是两边伸入支座1/3。上部原位标注2c20 4/2,是不是4c20通长布置,2c20在3轴到4轴,4轴到5轴之间布置?JL02下部原位标注钢筋2c25+5c22,是不是去掉集中标注的2c25+2c22通长布置,剩下的3c22伸入两边支座1/3
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳详细看一下11G101-3图集第27、28页关于原位和集中标注的原则,第71页JL梁的梁筋构造就明白了。
2014-08-05 21:14:53
-
一般情况下梁下部钢筋执行的是跨跨锚,但当两边钢筋一样时一般拉通布置,11平法中集中标注和原位标注不冲突,软件会自动识别。需要注意的是基础梁的受力是反的。两下部钢筋没有1/3的说法。
2014-08-05 17:41:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看