铁哥 2014-08-05 17:34:32 | 四川省 其他专业 | 360查看 3回答
施工图集上的问题
11G101-1图集58页,基础顶面箍筋加密区未明确,该1/3还是1/6
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳为柱净高的1/3
2014-08-06 15:30:57
-
基础嵌固部位(及基础上第一层)框柱下部加密区为柱净高的1/3,其余为柱净高的1/6加密区。
2014-08-06 09:39:23
-
应高为1/3
2014-08-08 08:00:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看